разряд

#79 смена · 02-23-2025, 07:30 AM,
Дом из газобетона 8х9, межэтажное перекрытие хочу по деревянным балкам. Пролёт чистый 5 метров. Какое сечение балки и шаг чтобы не зыбило и не прогибалось под мебелью?
разряд


#80 смена · 02-24-2025, 09:00 AM,
Пролёт 5 м это много для дерева. Балка минимум 200х100 с шагом 500-600, лучше 250х100. Считается по прогибу 1/250, на жилое перекрытие беру с запасом, чтобы не пружинило. Доска сухая, иначе крутить будет.
разряд

#81 смена · 02-25-2025, 11:30 AM,
Сделай поперечные распорки-крестовины между балками в пролёте, убирают зыбкость на ура. И опирание балки на газобетон только через распределяющую подушку или армопояс, точечно блок продавит.
разряд

#82 смена · 02-26-2025, 01:10 PM,
Может двутавр LVL взять на такой пролёт? Дороже, но стабильнее.
разряд

#83 смена · 02-27-2025, 06:20 AM,
LVL-балки или деревянные двутавры под 5 м отличный выбор, прогиб минимальный, не сохнут и не крутятся. Дороже массива, но для большого пролёта оправдано. Под лестничный проём усильте сдвоенной балкой.
разряд

#84 смена · 02-28-2025, 03:40 PM,
Раз про лестницу, проём закладывайте сразу с запасом, минимум 1 на 2.5 м под нормальный марш, иначе лестница выйдет крутая как трап и головой о перекрытие.