разряд

#60 смена · 07-03-2025, 05:50 AM,
Рассматриваю поризованный керамоблок 440 мм под несущие стены без дополнительного утепления, штукатурка снаружи тёплая. Регион не северный. Реально жить без утеплителя или всё равно фасад утеплять?
разряд

#61 смена · 07-04-2025, 07:30 AM,
Керамоблок 44 на тёплом растворе или пене даёт нормальное сопротивление теплопередаче для умеренного климата. Но всё решают мостики холода: перемычки, армопояс, углы. Их надо разрывать утеплителем точечно, иначе по углам сыро будет.
разряд

#62 смена · 07-05-2025, 10:00 AM,
Кладите только на специальный тёплый раствор или клей-пену, обычный ЦПР раствор убьёт всю теплоэффективность через горизонтальные швы. И вертикальные швы у керамоблока пазогребневые, их не заполняют, это норма.
разряд

#63 смена · 07-06-2025, 12:20 PM,
Под штукатурку какую сетку и тип штукатурки? Боюсь трещин по швам.
разряд

#64 смена · 07-07-2025, 06:10 AM,
Снаружи лёгкая известково-цементная или силикатная штукатурка по щелочестойкой стеклосетке, армирование по всей плоскости. Внутри гипсовая. Перед штукатуркой блок обеспылить и грунтовать, керамика тянет воду из раствора.
разряд

#65 смена · 07-08-2025, 03:00 PM,
Хрупкость учтите, керамоблок крошится под дюбель. Под навеску тяжёлого используйте химические анкеры или специальные дюбели для пустотелых материалов.