разряд

#85 смена · 08-12-2025, 05:40 AM,
Двускатная крыша, пролёт от стены до конька приличный. Кровля металлочерепица плюс утепление. Какой шаг стропил оптимальный и как крепить мауэрлат к газобетонной стене, чтобы крышу не сорвало?
разряд

#86 смена · 08-13-2025, 07:20 AM,
Под металлочерепицу с утеплением шаг стропил удобно делать 600 или 800 под ширину утеплителя, доска 50х200. Мауэрлат к газобетону только через армопояс на шпильки М12, замоноличенные в пояс, шаг шпилек 1-1.2 м. Просто в блок анкер не держит.
разряд

#87 смена · 08-14-2025, 10:00 AM,
Если пролёт большой, без подкосов и стойки на лежень не обойтись, иначе стропила прогнёт под снегом. Затяжки или ригели обязательно, чтобы стены не разъезжались распором.
разряд

#88 смена · 08-15-2025, 12:40 PM,
Под мауэрлат гидроизоляцию между поясом и брусом класть?
разряд

#89 смена · 08-16-2025, 06:10 AM,
Обязательно рубероид или гидроизол под мауэрлат, дерево от бетона отсечь, иначе тянет влагу и гниёт. Сам мауэрлат антисептиком обработать. Стропила к мауэрлату на запил с креплением скользячкой или жёстко в зависимости от схемы.
разряд

#90 смена · 08-17-2025, 03:30 PM,
Запил стропила под опору делай не больше трети высоты доски, иначе ослабишь. И ураганные связи не забудь, проволочную скрутку стропила к стене или к шпильке в поясе, у нас ветра крышу с соседа снесло.