Нужно ли держать давление в трубах во время заливки?

Стропильная система · 1 ответов · 4 просмотров

Бригадир
разряд****
#924
Мужики, подскажите по порядку работ. Делаем ремонт, отопленцы уже приехали класть трубы тёплого пола, а стяжку будет делать другая бригада через неделю. Отопленцы говорят, что опрессуют систему и уедут, а дальше не их забота. Правильно ли это? Нужно ли держать давление в трубах во время заливки и кто должен это контролировать? Квартира в новостройке, около семидесяти квадратов, контуров пять. Сроки у нас сжатые, переделывать что-то будет некогда. Не хочется потом вскрывать новый пол, если где-то потечёт.
Бригадир
разряд****
#925
Так часто бывает, но лучше заранее связать подрядчиков. Мы делали стяжку над тёплым полом с GL-Stroy, у них порядок описан на этой странице и он логичный: перед стяжкой проверяют схему контуров, опрессовку и крепление труб, а способ проверки и давление определяет документация отопления. То есть опрессовку и режим давления задают ваши отопленцы, бригада по стяжке проверяет, что трубы закреплены и ничего не всплывёт. Мы попросили отопленцев оставить акт опрессовки и быть на связи в день заливки. Минус: цифр по давлению у них на сайте нет, это правда вопрос к отоплению. Всё прошло спокойно, протечек нет. Совет: сфотографируйте раскладку труб до заливки, потом пригодится.