#2 смена · 01-09-2026, 07:22 AM,
Участок суглинок, грунтовые воды весной близко. Планирую дом 9х10 из газобетона D500 в два этажа. Сколько реально нужно заглублять ленту? Местные копают 1.5 м под подошву ниже промерзания, но это конский объём бетона. Думаю про мелкозаглублённую с утеплением, кто делал на таком грунте?
разряд


#3 смена · 01-09-2026, 08:40 AM,
На пучинистом суглинке МЗЛФ работает только если делать полный комплекс: подушка ПГС 40-50 см с трамбовкой послойно, утепление ленты и отмостки ЭППС, плюс дренаж по периметру. Иначе ленту будет рвать по углам. По расчёту под двухэтажный газобетон ширина подошвы 40 см минимум.
разряд

#4 смена · 01-10-2026, 06:15 AM,
Не экономьте на геологии. Закажите хотя бы пару шурфов с отбором. У меня сосед сэкономил, через две зимы трещина в стене на пол-окна. Под газобетон любые подвижки смерть, он трещины не прощает.
разряд

#5 смена · 01-11-2026, 11:03 AM,
Делал МЗЛФ 50 см заглубления плюс 30 над землёй, подушка щебень 40 см, ЭППС 100 мм по стенке и отмостке. Третья зима, ноль трещин. Но дренаж обязательно вывел в дренажный колодец.
разряд

#6 смена · 01-11-2026, 01:20 PM,
А арматуру какую закладывали? Думал 4 прутка д12 верх-низ.
разряд

#7 смена · 01-12-2026, 05:50 AM,
д12 рифлёнка, по 3 сверху 3 снизу, хомуты д8 шаг 300, по углам чаще. Перехлёст 50 диаметров, углы гнул Г-образно, никаких крестов внахлёст.
разряд

#8 смена · 01-13-2026, 04:30 PM,
Бетон только заводской В22.5 берите и с миксера, вибратором пройдите. Самомес на такой объём не вариант, шов холодный получите.
разряд

#9 смена · 01-14-2026, 09:11 AM,
Поддержу про дренаж. Без водопонижения любая лента на суглинке лотерея. Я кольцом 110 трубу в геотекстиле уложил ниже подошвы, уклон 2 см на метр.
разряд

#10 смена · 01-15-2026, 06:30 AM,
И опалубку не из горбыля, а из ламинированной фанеры или ровной доски, иначе геометрия ленты будет волной, потом газобетон класть замучаешься выравнивать первый ряд.
разряд

#11 смена · 01-16-2026, 08:00 AM,
Спасибо всем, картина сложилась: МЗЛФ с подушкой, утеплением и дренажом, армопояс под перекрытие. Пошёл считать кубатуру.