Электрика и проводка · 5 ответов · 892 просмотров

самостройщик
разряд*
#124
Делаю контур заземления. Вбивать уголки на 2-3 метра треугольником и варить полосой или взять готовый модульный комплект из омеднённых штырей? Что надёжнее и дешевле по итогу?
разряд*
#125
Классический контур из уголка 50х50 длиной 2.5-3 м, три штыря треугольником со стороной 2-3 м, соединить полосой 40х4 сваркой. Дёшево, но варить надо и копать. Сопротивление замерить, должно быть до 30 Ом для частного дома, до 10 если молниезащита.
разряд*
#126
Сварные соединения в земле обязательно битумом или гидроизоляцией покрыть, иначе сгниёт шов за пару лет. Болтовые в земле не делают, окисляются.
самостройщик
разряд*
#127
Модульный омеднённый дороже сильно? Места под треугольник мало.
инженер ПГС
разряд**
#128
Модульный штырь забивается вертикально на 6-9 м одной точкой, места не надо, удобно на маленьком участке. Дороже уголка, но без сварки и копки. На сухом песчаном грунте может потребовать большей глубины для нужного сопротивления.
разряд*
#129
Что бы ни выбрал, в дом заводи стальной полосой или толстым проводом на ГЗШ (главную заземляющую шину) в щите. И обязательно проверь сопротивление прибором, а не на глаз.