Мужики, голову сломал. Гараж стоит отдельно на участке, кабель к нему в земле, метров 25, на линии УЗО 30 мА. Летом проблем не было. С начала ноября раз в два-три дня выхожу утром, а УЗО выбито. Днём включаю, всё работает. В гараже старый холодильник, розетки, свет и прожектор над воротами. С чего начинать?
Начните с того, что отключите в гараже всё и оставьте один кабель. Если выбивать перестанет, подключайте потребителей по одному. Осенью всегда вылезает сырость: уличные розетки, прожекторы, распайки без защиты. Старый холодильник тоже под подозрением, у них бывает пробивает тэн оттайки. Если найдёте мегаомметр, прозвоните кабель, это быстрее всего
Холодильник отключил, через два дня опять. Нашёл уличную розетку у ворот, крышка треснула, внутри вода стоит. Поставил нормальную, с защитой, вроде успокоилось, но вчера утром снова выбито. Мегаомметра нет, у соседа спрошу
Прожектор посмотрите. Особенно если он с датчиком движения и дешёвый. У меня было один в один: ночью холодает, внутри собирается конденсат, и пошла утечка. Днём просыхает и работает как ни в чём не бывало. Кабель, кстати, в трубе лежит или просто закопан?
Кирилл, в точку. Снял прожектор, внутри капли, плата позеленела. Кабель в гофре, сосед промерил, изоляция в норме. Прожектор выкинул, пока повесил лампу на крюк, третью ночь УЗО стоит. Новый возьму уже нормальный, влагозащищённый, и коробку загерметизирую