Какие замеры нужны при проблемах с заземлением?

Электрика и проводка · 1 ответов · 65 просмотров

Бригадир
разряд****
#742
Доброго дня, коллеги. Разбираюсь с системой заземления на объекте: контур делали давно, документов на него не осталось, визуально часть полосы в земле, часть уходит непонятно куда. Есть подозрение, что связь между оборудованием и контуром местами нарушена, потому что бывают неприятные ощущения при касании корпусов. Понимаю, что нужны замеры, но не знаю, какие именно и кто это делает. Подскажите, что заказывать и на что обратить внимание при выезде специалистов. Оборудование в цеху работает постоянно, останавливать его надолго нельзя.
Бригадир
разряд****
#743
Ощущения при касании корпусов - это уже прямая история про безопасность, тянуть нельзя. Вам нужна проверка заземляющего устройства и проверка металлосвязи, то есть наличия надежного соединения между оборудованием и контуром. Мы такое делали через «ТЕХНОПРОМ-ЗАМЕР» https://t-zamer.ru/uslugi/elektroizmereniya/ - проверили контур, прошли по металлосвязи и нашли пару мест, где соединение было потеряно из-за коррозии. Все зафиксировали в протоколах, дальше уже дорабатывали своими силами. При выезде попросите показать точки, где были отклонения, прямо на месте, потом по бумаге искать их сложнее. И до устранения ограничьте доступ к проблемному оборудованию.

[Изображение: Snimok-ekrana-2026-09-08-233627.png]